Настройка китайского инвертора HY01D523B фирмы HUUANG

Станки чпу

Настройка китайского инвертора HY01D523B фирмы HUUANG

Сообщение admin » 03 мар 2016, 23:36

Мануал
настройка по модбас
http://www.machsupport.com/forum/index. ... ic=14182.0

шпиндель подключается к клеммам U V W на инверторе
при вращении в обратном направлении поменять два проводника местами

Запускать шпиндель с заводскими настройками НЕЛЬЗЯ


Самый ответственный параметр - это PD004.
Там задаётся частота, на которой уже можно подавать на шпиндель полное напряжение и ток. Заводская установка - 50 Гц.
Для этих шпинделей полное напряжение на частоте ниже 400 Гц смертельно. Если в PD004 записать 400 Гц, то любыми другими настройками спалить шпиндель будет практически невозможно.
разве что длительной работой без нормального охлаждения для водяного и длительным включением воздушника на малых частотах.



Быстрый старт с настройками 100-400гц, 6000-24000об/мин.
для инвертора без регулятора.
PD001 - 0,
PD002 - 0,
PD003 - 100, минимальная начальная скорость после включения шпинделя
PD004 - 400,
PD005 - 400,
PD006 - 2.5,
PD007 - 0.5, это параметр зависимости V/F, т.е. совместно с ним параметр PD10 определяет стартовый режим движка (жесткий , мягкий старт),
PD008 - 220,
PD009 - 15,
PD010 - 7, это минимальное напряжение при мин частоте 0.5Гц
PD011 - 100 определяет минимальную частоту работы шпинделя

Для инверторов с регулятором установите:
PD002 - 1,это управление скоростью с внешнего резистора, подключаемого к VR, VI. ACM.(или встроенного)
PD080 - 0,
PD070 - 1,
PD072 - 400, Higher Analog Frequency
PD073 - 100 Lower analog frequency. можно меньше
и главное, перевести перемычку J1на плате справа от коммуникационного разъёма в правое положение.



Для правильной индикации оборотов установите:
PD143 - 2, PD144 - 3000,

Для инверторов с регулятором установите:
PD002 - 1, PD080 - 0, PD070 - 1, PD072 - 400, PD073 - 100



..........................................
Step 1: Set PD005 =400

Step 2: Set PD004 =400

Step 3: Set PD003 =400

Step 4: Set PD072 =400

PD144=3000

...........................................




Для управления шпинделем полностью из программы Much3 . необходимо
1 настроить включение и выключение шпинделя из программы Much3
для Этого
Используя реле расположенное на интерфейсной плате работающее на замыкание. Т.е. при включении шпинделя в Much3 , контакты должны замыкаться.
настраиваем программу так чтобы при управлении из программы Much3 замыкающиеся пары контактов реле замыкали сигналы FOR и DCM расположенные на сигнальных колодках инвертора фирмы HUUANG
Далее настраиваем внешнее управление и вращение шпинделя в прямом направлении
для этого
в параметре PD001 устанавливаем 1, тем самым включая внешнее управление запуском и остановом
в параметре PD044 устанавливаем 2, при команде пуск, шпиндель включается на вращение в прямом направлении.


2 настроить управление скоростью из программы Much3 .

На вкладке (Motor Outputs) находим в столбце Сигнал строку с параметрами Spindle
и устанавливаем Включено Step Pin (пин управления шимом для управления шпинделем)
и инвертируем активное состояние в 0

на вкладке Spindle setup
настраиваем Motor control


PD002 устанавливаем 1, включаем управление оборотами от встроенного или внешнего резистора.
Если есть резистор на панели , необходимо переставить перемычку,
она находится справа от сигнальных колодок, обозначена VI/VR. Необходимо поставить ее в положение VI.
PD014 ускорение,
PD015 торможение (в сек.)
PD026 остановка шпинделя "0"-торможение, "1"-по инерции
Если PD026 =0, то сначала частота снижается до PD028, а дальше в зависимости от PD030 (если PD030=0 то конец торможения на выбеге,
если Не-ноль, то торможение пост. током, время определяется значением PD030)
если PD026 =1 то по "СТОП" снимается напряжение с двигателя и он тормозит на выбеге.


PD070 устанавливаем 1, переключаем на регулировку от 0-5В.
PD070 устанавливаем 0, переключаем на регулировку от 0-10В.





Режим задаётся в PD002:
0: кнопками на панели частотника
1: внешним потенциометром/напряжением. или резистором на панели
2: RS-485
3: не документировано, в этом режиме раскручивается до 10158 об/мин и ничем не регулируется. Подозреваю, это это управление внешним током 4-20 мА.


PD142

Наминальный ток шпинделя, указанный на табличке, указывается в PD142 в амперах. Но это вроде чисто защитная функция, если ток превысится, то на инверторе сработает защита.
тормозные резисторы
ПЭВ-100 на 270 Ом в параллель


//////////////////////////////////
. Я drafed проволочную картину. Пожалуйста, смотрите по ссылке:http://www.jinlantrade.com/Stock%20files/0008.jpg

2. Вы можете увидеть скачать инструкцию для инвертора с веб-ссылки: http://www.jinlantrade.com/Stock%20files/VFDManual.doc

3. Я просто говорю вам, как настроить VFD следующим образом

Во-первых, отрегулируйте PD013 до 8 (установите значение заводской настройке)

Во-вторых, отрегулировать PD005 до 400

В-третьих, отрегулировать PD004 до 400

И, наконец, настроить PD003 до 400

И, наконец, настроить PD144 3000

Примечание: Вы должны установить PD013, PD005, PD004, PD003, PD144 в порядке. Это означает, что вы должны сначала установить PD013, PD005 затем, затем PD004, а затем установить PD003, наконец, установить PD144.

Примечание: после того, как вы установите все выше параметр, то, пожалуйста, перепроверить значение PD005, PD004, PD003 400 или не подтвердили, что вы уже установили его. (Примечание: пожалуйста не проверяют PD013, или все настройки будут перейти к заводским настройкам)

Причина, мы позволяем вам перепроверить, что если вы не установите его на 400, то при запуске двигателя шпинделя, двигатель шпинделя будет перегрузки по току, то шпиндель будет очень жарко, а затем в течение 5 минут, она будет сломана.
admin
Администратор
 
Сообщений: 200
Фото: 0
Зарегистрирован: 04 май 2013, 01:06
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Введение

Сообщение admin » 09 ноя 2016, 00:41

Обязательно выключайте вход питания перед подключением.

Не прикасайтесь к внутренней электрической цепи или компонента, когда индикатор зарядки все еще находится после того, как источник питания переменного тока отключен, а это значит, инвертор все еще имеет высокое напряжение внутри и это очень опасно.

Не проверять компоненты и сигналы на печатных платах во время работы.

Не лукавить или модифицировать любой внутренний соединительный кабель, провода или компоненты инвертора самостоятельно.

Обязательно, чтобы сделать правильное подключение заземления к клемме заземления преобразователя.

Никогда не переделывать его или платы управления и обмена компонентов самостоятельно. Это может привести к поражению электрическим током или взрыва и т.д.

Не делайте тест напряжения, выдерживающего с любым компонентом внутри инвертора. Эти полупроводниковые детали подвержены повреждению высокого напряжения.

Никогда не подключайте главной цепи питания переменного тока к выходным клеммам УФ-спектр W инвертора.

Основные электрические печатные платы КМОП и IC инвертора подвержены эффекту и повреждения статического электричества. Не прикасайтесь основных плат.

Монтаж, тестирование и техническое обслуживание должны выполняться квалифицированным профессиональным персоналом.

Инвертор должен быть отброшен как промышленные отходы. Запрещается сжигать его.
admin
Администратор
 
Сообщений: 200
Фото: 0
Зарегистрирован: 04 май 2013, 01:06
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Проверки по факту поставки

Сообщение admin » 09 ноя 2016, 00:42

Инвертор был строго и хорошо упакованы перед экс-работой. С учетом различных факторов при транспортировке особое внимание следует обратить на следующие моменты перед монтажом и установкой. Если есть что-то ненормальное пожалуйста, сообщите продавцу или соответствующих людей нашей компании..
• Проверьте, если инвертор имеет какие-либо повреждения или деформации во время транспортировки и обработки.
• Проверьте, есть ли одна часть инвертора и один экземпляр инструкции по эксплуатации, доступных при распаковке.
• Проверьте информацию на табличке, чтобы увидеть, если технические характеристики отвечают ваш заказ (рабочее напряжение и значение КВА).
• Проверьте, есть ли что-то не так с внутренней части, электрической и монтажной платы.
• Проверьте, если каждый терминал плотно закрывается, и если есть какой-либо посторонний статья внутри преобразователя.
• Проверьте, если кнопки оператора все в порядке.
• Проверьте, если дополнительные компоненты, которые Вы заказали содержатся.
admin
Администратор
 
Сообщений: 200
Фото: 0
Зарегистрирован: 04 май 2013, 01:06
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Паспорт на инвертора HY01D523B фирмы HUUANG

Сообщение admin » 09 ноя 2016, 00:43

INPUT: 3PH380V50Hz
OUTPUT: 3PH380V17.5A7.5KW
Freq-Range: 0.1~400Hz
HUANYANG ELECTRONICS CO., LTD.
admin
Администратор
 
Сообщений: 200
Фото: 0
Зарегистрирован: 04 май 2013, 01:06
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Перед подключении питания осторожно

Сообщение admin » 09 ноя 2016, 00:44

Внимание
Проверьте, чтобы убедиться, что напряжение основного источника питания цепи переменного тока соответствует входному напряжению инвертора.
Символ, E, представляет собой клеммы заземления. Будьте уверены, чтобы сделать правильное подключение заземления клеммам заземления двигателя и преобразователя частоты для обеспечения безопасности.
Ни один контактор не должен быть установлен между источником питания и преобразователем частоты, которые будут использоваться для запуска или остановки инвертора. В противном случае это будет влиять на срок службы инвертора.
admin
Администратор
 
Сообщений: 200
Фото: 0
Зарегистрирован: 04 май 2013, 01:06
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Re: Настройка китайского инвертора HY01D523B фирмы HUUANG

Сообщение admin » 09 ноя 2016, 00:44

R.S.T терминалы ввода питания терминалы, никогда не путайте с терминалами U.V.W. Убедитесь, что проводка главной цепи является правильным. В противном случае это приведет к повреждения инвертора при подаче питания к нему.
admin
Администратор
 
Сообщений: 200
Фото: 0
Зарегистрирован: 04 май 2013, 01:06
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Re: Настройка китайского инвертора HY01D523B фирмы HUUANG

Сообщение admin » 09 ноя 2016, 00:45

Не носите с собой переднюю крышку преобразователя непосредственно при обращении. Он должен быть обработан с основанием, чтобы предотвратить спадание передней крышки и избежать капания инвертора, что может привести к тому, возможно, травмы людей и повреждения инвертора.

Устанавливайте преобразователь на металлической или другого негорючего материала, чтобы избежать риска возникновения пожара.

Устанавливайте преобразователь в безопасном месте, избегая высоких температур, прямых солнечных лучей, влажного воздуха или воды.

Храните инвертор в недоступном для детей или лиц, не заинтересованных.

Преобразователь может использоваться только в тех местах, аккредитованных в нашей компании. Любое несанкционированное рабочая среда может иметь риски пожара, взрыва газа, удара электрическим током и других инцидентов.

Установите радиатор или другое устройство охлаждения при установке более одного преобразователя в том же корпусе, так что температура внутри шкафа быть ниже 40 ℃, чтобы избежать перегрева или риск возникновения пожара.

Обязательно выключайте электропитание перед разборки и сборки операцию keypanel и фиксации передней крышки, чтобы избежать плохой контакт вызывает неисправности или не-дисплей оператора.

Не устанавливайте инвертор в пространстве с взрывчатым газом, чтобы избежать риска взрыва.

Если инвертор используется на уровне или выше 1000 м над уровнем моря, эффективность охлаждения будет хуже, поэтому, пожалуйста, запустить его де-рейтингу.

Не устанавливайте контактор и другие компоненты конденсатора или варистора на выходной стороне инвертора. В противном случае это приведет к неисправности и повреждения компонентов преобразователя.

Не устанавливайте переключатель компонент, как воздушный автоматический выключатель или контактор на выходе инвертора. Если какой-либо из этих компонентов должен быть установлен из-за требований процесса и других, необходимо убедиться в том, что преобразователь не имеет выходной сигнал, когда переключатель действует. Кроме того, запрещается устанавливать какие-либо конденсатор для повышения коэффициента мощности или любой варистор против грома на выходе. В противном случае это приведет к неисправности, отключения защиты и повреждения компонентов преобразователя. Пожалуйста, удалите их, как показано на рисунке ниже.

Это будет влиять на срок службы инвертора, если контакт подключен к переднему концу входом инвертора для управления его запуски и остановки. Как правило, требуется, чтобы контролировать его через ПО или REV терминалы. Особое внимание следует обратить на ее использование в случае частых пусков и остановок.

Используйте независимый источник электропитания для инвертора. Как избежать использования общего источника питания с электрической сварки и другого оборудования с сильным нарушением. В противном случае это приведет к защите или даже повреждение преобразователя.
admin
Администратор
 
Сообщений: 200
Фото: 0
Зарегистрирован: 04 май 2013, 01:06
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

2. Во время включения питания

Сообщение admin » 09 ноя 2016, 00:46

Не подключайте разъемы инвертора во время включения питания, чтобы избежать всплеска в основной плате управления за счет подключения, что может привести к повреждению инвертора.
 Всегда иметь защитную крышку на место до включения питания, чтобы избежать электрического повреждения электрическим током
admin
Администратор
 
Сообщений: 200
Фото: 0
Зарегистрирован: 04 май 2013, 01:06
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Во время операции включения инвертора HY01D523B фирмы HUUANG

Сообщение admin » 09 ноя 2016, 00:47

Опасно
 Никогда не снимайте переднюю крышку инвертора, когда инвертор находится под напряжением, чтобы избежать каких-либо травм электрическим током.
 Не подходите близко к машине, когда функция перезапуска после сбоя используется, чтобы избежать ничего неожиданного. Двигатель может автоматически перезапустить после его остановки.
 Функция СТОП Переключатель действует только после установки, которая отличается с использованием эмерджентного выключателя стоп. Пожалуйста, обратите на это внимание при его использовании..
admin
Администратор
 
Сообщений: 200
Фото: 0
Зарегистрирован: 04 май 2013, 01:06
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Re: Настройка китайского инвертора HY01D523B фирмы HUUANG

Сообщение admin » 09 ноя 2016, 00:47

Внимание
 Убедитесь, что двигатель и машина находится в пределах применимых диапазонов скорости перед началом работы, так как инвертор довольно легко работать с более низкой скоростью более высокой скорости.
 Не проверять сигналы на печатных платах во время работы инвертора, чтобы избежать опасности.
 Будьте осторожны при изменении параметров преобразователя. Инвертор был скорректирован и поставил перед экс-работой. Не регулируйте его бессмысленное. Пожалуйста, сделайте соответствующие корректировки в соответствии с требуемыми функциями.
 Считают ли вибрацию, шум и ограничение скорости подшипников двигателя и механических устройств, когда инвертор работает на уровне или выше частоты 50 Гц.
admin
Администратор
 
Сообщений: 200
Фото: 0
Зарегистрирован: 04 май 2013, 01:06
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

След.

Вернуться в ЧПУ

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1