Настройка китайского инвертора HY01D523B фирмы HUUANG

Мануал
настройка по модбас
http://www.machsupport.com/forum/index. ... ic=14182.0
шпиндель подключается к клеммам U V W на инверторе
при вращении в обратном направлении поменять два проводника местами
Запускать шпиндель с заводскими настройками НЕЛЬЗЯ
Самый ответственный параметр - это PD004.
Там задаётся частота, на которой уже можно подавать на шпиндель полное напряжение и ток. Заводская установка - 50 Гц.
Для этих шпинделей полное напряжение на частоте ниже 400 Гц смертельно. Если в PD004 записать 400 Гц, то любыми другими настройками спалить шпиндель будет практически невозможно.
разве что длительной работой без нормального охлаждения для водяного и длительным включением воздушника на малых частотах.
Быстрый старт с настройками 100-400гц, 6000-24000об/мин.
для инвертора без регулятора.
PD001 - 0,
PD002 - 0,
PD003 - 100, минимальная начальная скорость после включения шпинделя
PD004 - 400,
PD005 - 400,
PD006 - 2.5,
PD007 - 0.5, это параметр зависимости V/F, т.е. совместно с ним параметр PD10 определяет стартовый режим движка (жесткий , мягкий старт),
PD008 - 220,
PD009 - 15,
PD010 - 7, это минимальное напряжение при мин частоте 0.5Гц
PD011 - 100 определяет минимальную частоту работы шпинделя
Для инверторов с регулятором установите:
PD002 - 1,это управление скоростью с внешнего резистора, подключаемого к VR, VI. ACM.(или встроенного)
PD080 - 0,
PD070 - 1,
PD072 - 400, Higher Analog Frequency
PD073 - 100 Lower analog frequency. можно меньше
и главное, перевести перемычку J1на плате справа от коммуникационного разъёма в правое положение.
Для правильной индикации оборотов установите:
PD143 - 2, PD144 - 3000,
Для инверторов с регулятором установите:
PD002 - 1, PD080 - 0, PD070 - 1, PD072 - 400, PD073 - 100
..........................................
Step 1: Set PD005 =400
Step 2: Set PD004 =400
Step 3: Set PD003 =400
Step 4: Set PD072 =400
PD144=3000
...........................................
Для управления шпинделем полностью из программы Much3 . необходимо
1 настроить включение и выключение шпинделя из программы Much3
для Этого
Используя реле расположенное на интерфейсной плате работающее на замыкание. Т.е. при включении шпинделя в Much3 , контакты должны замыкаться.
настраиваем программу так чтобы при управлении из программы Much3 замыкающиеся пары контактов реле замыкали сигналы FOR и DCM расположенные на сигнальных колодках инвертора фирмы HUUANG
Далее настраиваем внешнее управление и вращение шпинделя в прямом направлении
для этого
в параметре PD001 устанавливаем 1, тем самым включая внешнее управление запуском и остановом
в параметре PD044 устанавливаем 2, при команде пуск, шпиндель включается на вращение в прямом направлении.
2 настроить управление скоростью из программы Much3 .
На вкладке (Motor Outputs) находим в столбце Сигнал строку с параметрами Spindle
и устанавливаем Включено Step Pin (пин управления шимом для управления шпинделем)
и инвертируем активное состояние в 0
на вкладке Spindle setup
настраиваем Motor control
PD002 устанавливаем 1, включаем управление оборотами от встроенного или внешнего резистора.
Если есть резистор на панели , необходимо переставить перемычку,
она находится справа от сигнальных колодок, обозначена VI/VR. Необходимо поставить ее в положение VI.
PD014 ускорение,
PD015 торможение (в сек.)
PD026 остановка шпинделя "0"-торможение, "1"-по инерции
Если PD026 =0, то сначала частота снижается до PD028, а дальше в зависимости от PD030 (если PD030=0 то конец торможения на выбеге,
если Не-ноль, то торможение пост. током, время определяется значением PD030)
если PD026 =1 то по "СТОП" снимается напряжение с двигателя и он тормозит на выбеге.
PD070 устанавливаем 1, переключаем на регулировку от 0-5В.
PD070 устанавливаем 0, переключаем на регулировку от 0-10В.
Режим задаётся в PD002:
0: кнопками на панели частотника
1: внешним потенциометром/напряжением. или резистором на панели
2: RS-485
3: не документировано, в этом режиме раскручивается до 10158 об/мин и ничем не регулируется. Подозреваю, это это управление внешним током 4-20 мА.
PD142
Наминальный ток шпинделя, указанный на табличке, указывается в PD142 в амперах. Но это вроде чисто защитная функция, если ток превысится, то на инверторе сработает защита.
тормозные резисторы
ПЭВ-100 на 270 Ом в параллель
//////////////////////////////////
. Я drafed проволочную картину. Пожалуйста, смотрите по ссылке:http://www.jinlantrade.com/Stock%20files/0008.jpg
2. Вы можете увидеть скачать инструкцию для инвертора с веб-ссылки: http://www.jinlantrade.com/Stock%20files/VFDManual.doc
3. Я просто говорю вам, как настроить VFD следующим образом
Во-первых, отрегулируйте PD013 до 8 (установите значение заводской настройке)
Во-вторых, отрегулировать PD005 до 400
В-третьих, отрегулировать PD004 до 400
И, наконец, настроить PD003 до 400
И, наконец, настроить PD144 3000
Примечание: Вы должны установить PD013, PD005, PD004, PD003, PD144 в порядке. Это означает, что вы должны сначала установить PD013, PD005 затем, затем PD004, а затем установить PD003, наконец, установить PD144.
Примечание: после того, как вы установите все выше параметр, то, пожалуйста, перепроверить значение PD005, PD004, PD003 400 или не подтвердили, что вы уже установили его. (Примечание: пожалуйста не проверяют PD013, или все настройки будут перейти к заводским настройкам)
Причина, мы позволяем вам перепроверить, что если вы не установите его на 400, то при запуске двигателя шпинделя, двигатель шпинделя будет перегрузки по току, то шпиндель будет очень жарко, а затем в течение 5 минут, она будет сломана.
настройка по модбас
http://www.machsupport.com/forum/index. ... ic=14182.0
шпиндель подключается к клеммам U V W на инверторе
при вращении в обратном направлении поменять два проводника местами
Запускать шпиндель с заводскими настройками НЕЛЬЗЯ
Самый ответственный параметр - это PD004.
Там задаётся частота, на которой уже можно подавать на шпиндель полное напряжение и ток. Заводская установка - 50 Гц.
Для этих шпинделей полное напряжение на частоте ниже 400 Гц смертельно. Если в PD004 записать 400 Гц, то любыми другими настройками спалить шпиндель будет практически невозможно.
разве что длительной работой без нормального охлаждения для водяного и длительным включением воздушника на малых частотах.
Быстрый старт с настройками 100-400гц, 6000-24000об/мин.
для инвертора без регулятора.
PD001 - 0,
PD002 - 0,
PD003 - 100, минимальная начальная скорость после включения шпинделя
PD004 - 400,
PD005 - 400,
PD006 - 2.5,
PD007 - 0.5, это параметр зависимости V/F, т.е. совместно с ним параметр PD10 определяет стартовый режим движка (жесткий , мягкий старт),
PD008 - 220,
PD009 - 15,
PD010 - 7, это минимальное напряжение при мин частоте 0.5Гц
PD011 - 100 определяет минимальную частоту работы шпинделя
Для инверторов с регулятором установите:
PD002 - 1,это управление скоростью с внешнего резистора, подключаемого к VR, VI. ACM.(или встроенного)
PD080 - 0,
PD070 - 1,
PD072 - 400, Higher Analog Frequency
PD073 - 100 Lower analog frequency. можно меньше
и главное, перевести перемычку J1на плате справа от коммуникационного разъёма в правое положение.
Для правильной индикации оборотов установите:
PD143 - 2, PD144 - 3000,
Для инверторов с регулятором установите:
PD002 - 1, PD080 - 0, PD070 - 1, PD072 - 400, PD073 - 100
..........................................
Step 1: Set PD005 =400
Step 2: Set PD004 =400
Step 3: Set PD003 =400
Step 4: Set PD072 =400
PD144=3000
...........................................
Для управления шпинделем полностью из программы Much3 . необходимо
1 настроить включение и выключение шпинделя из программы Much3
для Этого
Используя реле расположенное на интерфейсной плате работающее на замыкание. Т.е. при включении шпинделя в Much3 , контакты должны замыкаться.
настраиваем программу так чтобы при управлении из программы Much3 замыкающиеся пары контактов реле замыкали сигналы FOR и DCM расположенные на сигнальных колодках инвертора фирмы HUUANG
Далее настраиваем внешнее управление и вращение шпинделя в прямом направлении
для этого
в параметре PD001 устанавливаем 1, тем самым включая внешнее управление запуском и остановом
в параметре PD044 устанавливаем 2, при команде пуск, шпиндель включается на вращение в прямом направлении.
2 настроить управление скоростью из программы Much3 .
На вкладке (Motor Outputs) находим в столбце Сигнал строку с параметрами Spindle
и устанавливаем Включено Step Pin (пин управления шимом для управления шпинделем)
и инвертируем активное состояние в 0
на вкладке Spindle setup
настраиваем Motor control
PD002 устанавливаем 1, включаем управление оборотами от встроенного или внешнего резистора.
Если есть резистор на панели , необходимо переставить перемычку,
она находится справа от сигнальных колодок, обозначена VI/VR. Необходимо поставить ее в положение VI.
PD014 ускорение,
PD015 торможение (в сек.)
PD026 остановка шпинделя "0"-торможение, "1"-по инерции
Если PD026 =0, то сначала частота снижается до PD028, а дальше в зависимости от PD030 (если PD030=0 то конец торможения на выбеге,
если Не-ноль, то торможение пост. током, время определяется значением PD030)
если PD026 =1 то по "СТОП" снимается напряжение с двигателя и он тормозит на выбеге.
PD070 устанавливаем 1, переключаем на регулировку от 0-5В.
PD070 устанавливаем 0, переключаем на регулировку от 0-10В.
Режим задаётся в PD002:
0: кнопками на панели частотника
1: внешним потенциометром/напряжением. или резистором на панели
2: RS-485
3: не документировано, в этом режиме раскручивается до 10158 об/мин и ничем не регулируется. Подозреваю, это это управление внешним током 4-20 мА.
PD142
Наминальный ток шпинделя, указанный на табличке, указывается в PD142 в амперах. Но это вроде чисто защитная функция, если ток превысится, то на инверторе сработает защита.
тормозные резисторы
ПЭВ-100 на 270 Ом в параллель
//////////////////////////////////
. Я drafed проволочную картину. Пожалуйста, смотрите по ссылке:http://www.jinlantrade.com/Stock%20files/0008.jpg
2. Вы можете увидеть скачать инструкцию для инвертора с веб-ссылки: http://www.jinlantrade.com/Stock%20files/VFDManual.doc
3. Я просто говорю вам, как настроить VFD следующим образом
Во-первых, отрегулируйте PD013 до 8 (установите значение заводской настройке)
Во-вторых, отрегулировать PD005 до 400
В-третьих, отрегулировать PD004 до 400
И, наконец, настроить PD003 до 400
И, наконец, настроить PD144 3000
Примечание: Вы должны установить PD013, PD005, PD004, PD003, PD144 в порядке. Это означает, что вы должны сначала установить PD013, PD005 затем, затем PD004, а затем установить PD003, наконец, установить PD144.
Примечание: после того, как вы установите все выше параметр, то, пожалуйста, перепроверить значение PD005, PD004, PD003 400 или не подтвердили, что вы уже установили его. (Примечание: пожалуйста не проверяют PD013, или все настройки будут перейти к заводским настройкам)
Причина, мы позволяем вам перепроверить, что если вы не установите его на 400, то при запуске двигателя шпинделя, двигатель шпинделя будет перегрузки по току, то шпиндель будет очень жарко, а затем в течение 5 минут, она будет сломана.